求助,负荷多大时要求无功补偿?60KW负荷需要无功补偿吗?谢谢
求助,负荷多大时要求无功补偿?60KW负荷需要无功补偿吗?谢谢
求助,负荷多大时要求无功补偿?60KW负荷需要无功补偿吗?谢谢
发布于
2014-05-07 15:57:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
需不需要无功补偿,看你有没有电力部门对你的无功考核,再看你的负荷功率因数是多少。
没有无功考核就不用装无功补偿,有考核但你的负荷功率因数在0.9以上,也不用补偿。
需要补偿时,就按公式计算:Q=P(tgφ1-tgφ2)