土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 110KV降压变电站电气部分初步设计

110KV降压变电站电气部分初步设计

发布于:2014-05-07 15:47:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求大师指导,1.某地需新建一座2 X 50 MV • A,110/10 kV的降压变电站,要求本站尽量按照无人值班变电站的要求设计。
2本变电站的建设规模
(1)变电站类型为110kV降压变电站。
(2)变电站的容量为2X 50 MV • A;年最大利用小时数为4200 h。

3.电力系统部分
(1)本变电站在电力系统中的地位和作用是:为终端变电站,满足周围地区的负荷增长要求。
(2)接人系统的电压等级为110kV,为两回进线,分别接两个附近的变电站,输电线长 分别为8 km和12 km,如图1所示。
(3)电力系统总装机容量为8000 MW,X1= X2 = 0.4,X0 = 0.6,短路容量为2800 MV. A。------------------------------------------------------------------私聊QQ289576431
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    10KV系统除了二台5万主变外,准备多少路出线,站用电如何考虑?

    110KV系统除了主变外,做不做保护(有没有110KV开关)?

    为了省钱,主变可以做成“线变组差动保护”,就没有110KV开关了,线路直接上主变。
    2014-05-07 16:09:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS有启动时间吗,EPS和UPS有什么区别

EPS可以做到不间断供电吗?EPS是不是只能提供应急照明用电?最近做的几个项目的应急照明基本用的都是灯具自带蓄电池,还没见到过用EPS的。如果没有启动时间的要求,EPS是否可以和UPS互换

回帖成功

经验值 +10