关于高压细水喷雾分区阀

发布于:2014-05-07 14:36:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一下,有没有人做过高压细水喷雾的,关于区位阀设置问题,原先档案馆库房面积超过500m2,用了2个区位阀,现在因为使用功能要求,建筑隔成3个房间,但是因为通风问题,只隔2.5米高,层高4.1米,现在认定,是应该按建筑隔开的3间设置区位阀,或者说可以按2个隔间一个区位阀(不大于500m2)或者按面积,区位阀各管一个房间,另外一个房间每个区位阀各管一半,这样是否可以
  • guanbw
    guanbw 沙发
    防护区必须是一个相对封闭的空间,所以与500的大小没什么关系,只能做两个分区,即使用三个阀,两个未完全分隔的区域在任何防区事故时,都得同时打开。
    2014-05-07 21:30:07

    回复 举报