土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水回用存储水池的容积计算方式

雨水回用存储水池的容积计算方式

发布于:2014-05-07 10:57:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
吉佳设计师分析:从雨水利用率和经济方面综合考虑,一般收集率控制在 85% ,雨水收集存储池的容积有两种方法,第一种当计算日收集量小于日回用量时,储存池规模按日降雨量计算,设计雨量重现期不宜超过 0.3 年,或设计雨量不宜超过 50mm 。第二种是当计算雨水收集量大于日需水量时,储存池规模宜按 5 日需水量计算,也就是就是哪个值小就取哪个来计算水池容积。如南京的 24 小时设计雨量取 33.1mm 30 年降雨资料分析)能达到控制 84.5% 的雨水径流量,基本满足要求。如继续增大设计雨量,收集率提升趋缓,并无太大效果,反而增加经济成本。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 安琪麻麻
    安琪麻麻 沙发
    做个记号,有空好好学习下
    2016-04-26 17:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • 球球73
    球球73 板凳
    谁是吉佳设计师
    2016-03-15 09:41:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层建筑二次供水的问题

大家都知道,高层建筑给水都需要加压,市政压力根本无法满足供应。其中常做的一种方法是水池+矢量泵。这就牵扯一个问题,水质如何保证?小区开发完后,管理维护等都会由物业来保证。但是,大部分物业对于水箱水质这块不感兴趣。这样会导致水箱内水的污染。现在已经有很多地方发现,自己所居住的地方水出来了有臭味,检查水箱后发现里边死老鼠、破烂物品、铁锈、虫蚁尸体等,严重危害自己的健康。本来应该半年清洗一次的水箱,有许多地方5、6年都不洗一次。这些问题都该如何处理呢?希望大家能够讨论!

回帖成功

经验值 +10