利用结构钢筋作为防雷装置时,是否所有的跨接线都不能焊接,而应绑扎?
利用结构钢筋作为防雷装置时,是否所有的跨接线都不能焊接,而应绑扎?
按GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范,3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢
筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。那么,是否所有的跨接线都不能焊接,而应绑扎?如梁筋与柱筋跨接,设备接地引出点等
发布于
2014-05-07 10:36:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
岭南雨林
chenxi787431744 发表于 2014-5-30 17:35 仅仅是指引下线部分,其它比如与避雷带、人工接地装置还是焊接。支持这个做法
2014-06-16 09:18:16
来自 PC
评论
举报
小小菲菲
仅仅是指引下线部分,其它比如与避雷带、人工接地装置还是焊接。
2014-05-30 17:35:30
来自 PC
评论
举报