土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:关于梁柱节点的抗震受剪承载力验算,新旧规范的不同

求教:关于梁柱节点的抗震受剪承载力验算,新旧规范的不同

发布于:2014-05-07 10:31:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
旧规范说明屋面节点是不需要验算的,新规范没有再写入,而是直接说顶层需要计算,条文说明只提到三级框架仅构造要求不够,做了修改,没有给出为什么删除屋面节点不需要验算的原因。
如果新规范的意思是屋面梁柱节点需要验算,那计算公式中的Hc——节点上下住反弯点之间的距离,N——上柱底部轴向力设计值,这些量怎么确定呢?


这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范上 梁不用控制面积配箍率吗

梁不用控制面积配箍率吗