土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室电梯井局部降水施工方案

地下室电梯井局部降水施工方案

发布于:2014-05-07 06:08:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-7 10:17 编辑

地下室电梯井施工时,由于降水不得力,造成电梯井处地下水超过设计基底标高,需局部降水,打降水井降水。讨论一下地下室电梯井局部降水施工方案的问题。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 甲方施工员
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-7 10:19 编辑

    在电梯井坑底打井下管,等水位降下去之后,开始施工垫层、钢筋、混凝土,等施工完了,再将井封死。
    2014-05-07 08:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • 守望者
    守望者 板凳
    局部挖深,采用自吸泵进行降水,然后进行钢筋绑扎,绑扎完成后要是水量小的话可以将泵抽出后浇筑混凝土,要是水量很大的话可以将泵直接打入混凝土内部。
    2014-05-07 08:31:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铝合金窗边竟然被腐蚀!请大虾们找原因

号称耐腐的铝合金材料怎么也被腐蚀了{:1_105:}。我们做的一个小区的小部分铝合金窗边和门边出现了如图的白色胶状东西,开始不知道是啥,后来扒开水泥砂浆看到竟然是窗边被腐蚀了。不知是什么原因。初步查看,多在窗边不密实有水和空气的地方。另外不知跟洗外墙时用了草酸有关系。请各位说说有没有见过这种东西?到底是什么腐蚀了铝合金?

回帖成功

经验值 +10