土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年案例下午第6题,土壤热阻系数修正讨论

2013年案例下午第6题,土壤热阻系数修正讨论

发布于:2014-05-06 21:57:06 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
GB50217附表C.0.3的热阻系数基准是2.0,按题干条件热阻系数为3.0,参考答案给出的修正系数直接依据表D.0.3取为0.75,但该表的修正系数是针对1.2热阻值修正的,修正值是不是应该去:0.75(3.0的对1.2的修正)/0.87(2.0对1.2的修正)?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • kaiwing
    kaiwing 沙发
    本帖最后由 kaiwing 于 2014-8-18 17:04 编辑

    我赞同楼主的说法,应该按0.75/0.87的校正系数。附录D.0.3后注本表选用于附录C中热阻系数为1.2的各表
    2014-08-18 17:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • nange7637014
    nange7637014 板凳
    kaiwing 发表于 2014-8-17 17:45 不同书上对应不同的电缆载流量表。但配电手册上好像没有铠装电缆的载流量表,所以只好查规范想什么呢?竟然还想使用配电手册的载流量表,貌似你是不想的分了。配电手册是最后的选择,何况基准温度还和缆规不一样,随便使用,小心掉在坑里。
    2014-08-18 11:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 956 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2013年专业知识下午55题,无功功率表精度

题干给出的是电容回路无功功率表精度为1.0级,但在GB50063 3.1.4“指针式交流仪表精度为1.5级”,列位,你怎么看?

回帖成功

经验值 +10