我有几台电机是变频的,我看AA或者施耐德的样本保护组合如下:
施耐德:塑壳断路器+接触器+变频器+电机;
ABB:开关熔断器组+熔断器+接触器+变频器+电机;
不晓得哪种是大家比较认为好的啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    路过学习了
    2014-05-09 07:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • 机速英雄
    机速英雄 板凳
    变频器前面一般用塑壳断路器就好,接触器看你如何控制。这个外部使用环境和负载有一定关系。最简单省成本的方法就是隔离开关+变频器+马达,做简单调速。但考虑到刹车、负载转矩、速度、以及带PLC通讯控制就比较复杂。看你如何使用。