微机综保中的装置电源和工作电源有什么区别?哪个交直流通用。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lznybzw
    lznybzw 沙发
    第一段话写错了,应该是无源接点无需外接电源,特此更正。
    2014-05-07 10:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • lznybzw
    lznybzw 板凳
    bytlym 发表于 2014-5-7 08:35 谢谢你的回答,我说的工作电源是指那个开入量那里,比如说显示断路器合闸分闸位置、手车工作位置、试验位 …开入量的电源,分有源和无源,有源即无需外接电源,它由装置内部提供电源,一般不需再加开关。常用的是有源接点,要根据你提供的外接电源来定,直流?交流?220V?110V?订货时要说明白。注意,很可能不是交直流通用的,至少我见过的就不是。确定了外接电源形式,选开关就很容易了,还要注意,若是直流电源,要选直流微断开关。本网站有很多综保的二次图,下载看一下就明白了。