高层室内消防栓系统问题

发布于:2014-05-06 14:57:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这个图片,横管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是,是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了,主要就是蝶阀处的镀锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接。求各位老师指导指导。

QQ图片20140506145336.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • toumingweixiao000
    沙发正解。压力冲击的问题不用考虑,不会有事的
    2014-05-07 12:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhangtongg5
    zhangtongg5 板凳
    xiekailing 发表于 2014-5-6 15:03 在横支管上搞一个DN150*150*100的三通,蝶阀那里DN100足够了。管件是要考虑这个压力的问题,觉得在立管那边搞个DN150*150*150的三通,然后上下都搞变径,这样相对来说压力冲击力比较小吧?
    2014-05-06 17:15:06

    回复 举报
    赞同0