土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器中的In 你们是怎么用的?

断路器中的In 你们是怎么用的?

发布于:2014-05-06 10:53:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 maomao88888899 于 2014-5-6 11:28 编辑

在设计中有个断路器In(我叫它设定过负荷脱扣电流) 在实际生活中用电不可能一直按照计算电流来运行 所以有了In的存在 。
如 计算电流为24A 那么你断路器脱扣保护线路的电流就不能为24A 一般比它大 假设取1.25倍 及30A 那么设计中In就取30A 如果在计算电流为29A时候 29的1.25倍为36.25A 那么表示的时候是取36A 还是40A ? 这个1.25倍是最大倍数 还是中间或最小倍数?如果你取36A 那么导线的最大载流量就要大于36A 如果取40那 同理 所以 这个倍数的取值就直接关系到线路的选取 就是钱(1个工程N多线)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gl099010
    gl099010 沙发
    个人认为首先你要明白计算电流计算出的是什么条件情况下的电流。还有就是乘以一个系数的问题,这个系数的取值说明好像在条文说明里面就有,是从实际运行条件和经济性来考虑的。而且,各个地方,各个院对于这个取值也是不一样的。只要在规范规定的范围内即可。如果规范上是1.1-1.3倍,你的计算电流是20A,那么你整定到22-26A这个范围都可以。至于取何值就看断路器的脱扣电流等级了。
    2014-05-06 12:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    说实话,对于国内某些品牌来说,我觉得取1.25是正确的
    2014-05-06 11:58:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 密集型母线630安装的最低井道多宽?

如题,看安装图集,距墙至少350,密集型630A 宽152,加上两侧墙距离,一条密集型母线井道宽度至少852.但是看到有些图纸中井道宽度500,都可以安装.有没有厂家的朋友,或者有经验的朋友,井道宽度应该至少多少?