调压变是在一台断路器后面,调压变的是630KVA的,电流也就36左右,可断路器,速断给的是二次定值是20A,过流给的是6A,变比是6 ,也就等于断路器一次电流速断为120A,过流保护为60A,而调压变仅为36A,这要怎么理解,俺就理解不了了,求指教!~!~!~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
现在直流电源好像就一个吧,+-L啊。。。
2015-11-04 16:36:04
赞同0
-
hubinguoguo
板凳
本帖最后由 hubinguoguo 于 2014-8-11 22:23 编辑
2014-08-11 22:21:11
赞同0
加载更多回复 举报
楼主弄错了吧?保护装置用的都是控母电源呀,合母只供给储能电机使用。
回复 举报