根据数据算出来的小区负荷表是这样的 要怎么选择变压器? 谢谢各位的帮忙。。。。。
楼号 单元 每户面积(m2) 每户容量(kW) 户数 本楼容量(kW) 配置
系数 计算容量 (kVA)
4#楼5层 3 120以下 8 30 240 0.5 120
120-150 0 0
150以上 16 0
5#楼5层 2 120以下 8 0 240 0.5 120
120-150 12 20
150以上 16 0
6#楼5层 3 120以下 8 0 360 0.5 180
120-150 12 30
150以上 16 0
7#楼5层 3 120以下 8 30 240 0.5 120
120-150 12 0
150以上 16 0
8#楼5层 3 120以下 8 20 280 0.5 140
120-150 12 10
150以上 16 0
9#楼5层 2 120以下 8 0 240 0.5 120
120-150 12 20
150以上 16 0
10#楼5层 3 120以下 8 30 240 0.5 120
120-150 12 0
150以上 16 0
11#楼5层 3 120以下 8 20 280 0.5 140
120-150 12 10
150以上 16 0
12#楼5层 2 120以下 8 0 240 0.5 120
120-150 12 20
150以上 16 0
13#楼5层 3 120以下 8 30 240 0.5 120
120-150 12 0
150以上 16 0
14#楼5层 3 120以下 8 20 280 0.5 140
120-150 12 10
150以上 16 0
15#楼5层 3 120以下 8 0 240 0.5 120
120-150 12 20
150以上 16 0
16#楼5层 3 120以下 8 30 240 0.5 120
120-150 12 0
150以上 16 0
17#楼5层 3 120以下 8 20 280 0.5 140
120-150 12 10
150以上 16 0
18#楼5层 2 120以下 8 0 240 0.5 120
120-150 12 20
150以上 16 0
合计 3880 1940