土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关怎么选和电缆怎么选

开关怎么选和电缆怎么选

发布于:2014-05-04 17:52:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关的选取是根据计算得出的电流乘以1.3-1.5倍得出的电流选取吗
电缆选取就根据计算电流选取还是根据选择的开关额定电流选 大于多少合适呢
是先选开关还是先选电缆
举个例子 假设变压器315千伏安 计算负荷260千瓦 计算出电流为395安 选630安开关可以吗 开关选取原则是395的1.5倍?315的变压器低压到这个开关用多大电缆? 从630开关到出线开关225安 这段怎么选铜排?
现在觉得好乱 问题也有点乱 没有师傅只能求助诸位了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ray卢
    ray卢 沙发
    正如楼上所说,根据计算电流选择断路器,一般是计算电缆的1.25倍,在根据开关,敷设方式之类的选择电缆,电缆的载流量要比开关的额定值大,以前我这块不是很懂,所以电缆老是选的小了,
    2014-05-05 15:01:05

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    先计算负荷电流,根据符合的1.25倍左右选择开关,再根据开关、敷设方式、环境温度、开关灵敏度、电压降选择电缆。
    2014-05-05 06:35:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家关于电气竖井宽度的估计方法?

仅仅知道各电气线路之间要保持不小于300的距离

回帖成功

经验值 +10