结构给出的安评报告,地震影响系数为0.102;
因此依据规范5.2.5条,楼层最小剪重比=0.102X(0.12/0.08)=1.53%

3 1 371.21 20533.41( 1.29%) ( 1.29%) 3066845.50 50.24
2 1 251.11 20601.29( 1.27%) ( 1.27%) 3182694.25 39.09
1 1 149.09 20641.42( 1.24%) ( 1.24%) 3338112.50 33.62
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.20%
Y 方向的有效质量系数: 98.52%
SATWE的计算结果仅考虑《抗震规范》5.2.5条的大于5s时的规范取值取1.2%,未考虑安评报告地震影响系数最大值提高的问题.

下面是YJK的计算结果。V1.5版
5 1 598.71 19684.67( 1.285%) 2775691.51 67.15
4 1 591.62 19842.25( 1.267%) 2875205.28 61.23
3 1 343.83 19936.57( 1.251%) 2975368.18 32.37
2 1 230.58 20000.49( 1.233%) 3087345.41 18.37
1 1 0.00 20000.49( 1.201%) 3237543.05 0.00
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.53%

这样对结构的计算结构有影响哦。