项次
|
类别
|
标准值
(kN/㎡)
|
组合值系数ψc
|
频遇值系数ψf
|
准永久值系数ψq
|
1
|
X光室:
1. 30MA移动式X光机
2. 200MA诊断X光机
3. 200kV治疗机
4. X光存片室
|
2.5
4.0
3.0
5.0
|
0.7
|
|
0.5
0.5
0.5
0.8
|
2
|
口腔科:
1. 201型治疗台及电动脚踏升降椅
2. 205型、206型治疗台及3704型椅
|
3.0
4.0
|
0.7
|
|
0.5
0.5
|
3
|
消毒室:
1. 1602型消毒柜
2. 2616型治疗台及3704型椅
|
6.0
5.0
|
0.7
|
|
0.8
0.8
|
4
|
手术室:
3000型、3008型万能手术床及3001型骨科手术台
|
3.0
|
0.7
|
|
0.5
|
5
|
产房:
设3009型产床
|
2.5
|
0.7
|
|
0.5
|
6
|
血库:
设D-101型冰箱
|
5.0
|
0.7
|
|
0.8
|
7
|
药库
|
5.0
|
0.7
|
0.7
|
0.8
|
8
|
生化实验室
|
5.0
|
0.5
|
0.6
|
0.7
|
9
|
CT检查室
|
6.0
|
0.7
|
0.7
|
0.8
|
10
|
核磁共振检查实
|
6.0
|
0.7
|
0.9
|
0.8
|