土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 调压变与断路器之间的电流!~!~

调压变与断路器之间的电流!~!~

发布于:2014-05-04 12:50:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
调压变是在一台断路器后面,调压变的是630KVA的,电流也就36左右,可断路器,速断给的是二次定值是20A,过流给的是6A,变比是6 ,也就等于断路器一次电流速断为120A,过流保护为60A,而调压变仅为36A,这要怎么理解,俺就理解不了了,求指教!~!~!~
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    是不是考虑下面低压有大功率电机启动?
    2014-05-04 13:37:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道ASK2-2.5连接片是哪家产品

给位大侠:谁知道ASK2-2.5连接片是哪家产品?

回帖成功

经验值 +10