土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm底部拉梁层问题---困扰很多人的问题

pkpm底部拉梁层问题---困扰很多人的问题

发布于:2014-05-03 22:33:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架设计时,如果基础埋置较深,为了减小计算长度,也为了首层的隔墙不至于沉降,我们一般都会做拉梁。目前据我了解大部分设计院都是直接把拉梁建为一层(楼板全开洞),但这样做 高规6.2.2条(抗规也有规定):抗震设计时,一、二、三级框架结构的底层柱底截面的弯矩设计值,应分别采用考虑地震作用组合的弯矩值与增大系数1.7、1.5、1.3的乘积。 就直接把放大的弯矩作用到拉梁层以下了,不知道各位是如何解决这个问题的。
有人曾经这样处理:把拉梁层以下作为地下室,且把拉梁层作为嵌固端。我觉得这样不妥,因为地下室顶板作为嵌固端是有条件的,更何况都是开洞。
请大家都发表一下自己的看法,多交流才能有进步!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • abnerhunter
    abnerhunter 沙发
    楼主真是好人,东西分享的也是好东西,顶一个
    2014-05-06 14:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • buindingstructure
    风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-5 09:23 基础埋深不深的话,就做拉梁,取柱底轴力的1/10做抗拉计算,基础埋深较深的话,就做地梁,多建一层,地下室 …还是没有解决底层柱底截面弯矩放大的问题啊
    2014-05-05 11:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

傅学怡-空间结构理念在高层建筑中的应用与发展

本帖最后由 逐风 于 2014-5-9 12:59 编辑 本文是傅总的一个技术讲座,主要讲述空间结构概念在高层超高层建筑中的创新与应用,一直珍藏。扎实的理论功底、丰富的工程经验和主动归纳总结的习惯是提高概念设计水平的三大要素。虽时过经年,然谆谆教诲,皆铭记于心。 现将讲座内容与大家分享,希望能对更多的人有所帮助。 工程实例一、天津卫津南路超高层住宅项目:主要讲述如何利用结构的整体性、均衡性,实现结构方案的整体优化。给结构师和结构优化公司的工作指明了方向:结构优化设计主要应从整体结构概念上开始,不能抓芝麻丢西瓜。

回帖成功

经验值 +10