加载更多保护配置越改越不对啊!特别是CT的配置不合理,位置和数量都不合理。
主保护差动:87T。但是CT 的位置接得不对。都该接开关内侧的CT 。照修改后的接,如果GCB合着,VCB没合,即变压器空载,变压器差动保护不是没用了?冲击变压器的时候,差动也会动作。再有,母联合的时候,87 T又该如何动作啊?
高后备:有复合电压过流,过流(系统情况不清楚,不能乱说),零序过流,
低压侧:低电压和过电压作什么用?没搞清楚。接地过电压保护可以设为报警。