110KV 变电站保护配置

发布于:2007-09-29 16:52:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
110KV 变电站保护配置如附件 ,请问各位高手是否合理?

1191055938602.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    一次系统怪怪的。
    保护配置越改越不对啊!特别是CT的配置不合理,位置和数量都不合理。
    主保护差动:87T。但是CT 的位置接得不对。都该接开关内侧的CT 。照修改后的接,如果GCB合着,VCB没合,即变压器空载,变压器差动保护不是没用了?冲击变压器的时候,差动也会动作。再有,母联合的时候,87 T又该如何动作啊?
    高后备:有复合电压过流,过流(系统情况不清楚,不能乱说),零序过流,
    低压侧:低电压和过电压作什么用?没搞清楚。接地过电压保护可以设为报警。
    2009-07-12 15:19:12