有一片小区,20多栋的住户为传统的上供下回垂直单管系统,仅有四五栋新建住宅楼预采用热水地板辐射采暖,热源供回水温度为95/70。
请问各位,新建住宅的热源如何解决?地板辐射需要60/50。加设换热器是不可能的,甲方不会答应的。有人建议采用以有建筑的回水来提供地板采暖的供水,但我认为有问题,从水压图来分析
1。 用回水接入会造成锅炉回水压力更底,从而使得回水温度更低。引起系统参数变化。
2。 回水水压线降低,使得锅炉附近的用户的供回水压力增加,更难于调节水力平衡,还有可能使得锅炉回水管处的压力低于静水压力,造成回水管内热水汽化。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
songunchang
沙发
可以在每户业主供水前端加一套混水装置,完全可以解决高温水95/70降到60/50度低温水的要求。成本可以由业主、甲方、贵单位协商负担。我单位就有该混水装置的销售。0335-5996070、3659326、13933588904。
2007-02-28 11:14:28
赞同0
-
yaozhenjing_1010
板凳
我最同意11楼的说法,当然,能简单做到混水装置可以大大节约成本,但就效果而言不是太理想,应该更为清楚的说明的是可以不用机组,仅就混水系统来说有很多方法的。而且可以大大节约成本
2005-03-30 04:10:30
赞同0