现在施工的一个办公楼工程,高度是130米,基本风压为0.55KN/m2。
外脚手架搭设参数是纵距1.5米,横距0.9米,步距1.5米。
计算外墙脚手架时,连墙件按照二步二跨计算,计算结果是
连墙件采用双扣件连接,抗滑承载力取12kN。
Nl=14.72kN>12kN

有没有什么解决的方案啊?跪求!
建筑高度太高,风压有点大,昨天在楼上,风力大的时候,人都有点站不住(我体重也得160斤),更何况密闭的脚手架了!
不知道别的单位或者是专家是怎么解决的?!



2.jpg


1.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    风荷载大的情况下 采用扣件式连墙件确实会这样
    2014-05-15 08:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • qjnwlw3
    qjnwlw3 板凳
    谢谢分享,,好帖子
    2014-05-14 22:13:14

    回复 举报
    赞同0