土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层外脚手架连墙件抗滑承载力大

高层外脚手架连墙件抗滑承载力大

发布于:2014-05-03 11:23:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 diabloboy521 于 2014-5-3 11:31 编辑

现在施工的一个办公楼工程,高度是130米,基本风压为0.55KN/m2。
外脚手架搭设参数是纵距1.5米,横距0.9米,步距1.5米。
计算外墙脚手架时,连墙件按照二步二跨计算,计算结果是
连墙件采用双扣件连接,抗滑承载力取12kN。
Nl=14.72kN>12kN

有没有什么解决的方案啊?跪求!
建筑高度太高,风压有点大,昨天在楼上,风力大的时候,人都有点站不住(我体重也得160斤),更何况密闭的脚手架了!
不知道别的单位或者是专家是怎么解决的?!



2.jpg


1.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    风荷载大的情况下 采用扣件式连墙件确实会这样
    2014-05-15 08:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • qjnwlw3
    qjnwlw3 板凳
    谢谢分享,,好帖子
    2014-05-14 22:13:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑物基础加固实例探讨. 蒋雪枫

内容简介:本文取某新建7 层框架建筑物已进行过的加固方案,作为实例简介。文中对实测资料进行整理,对建筑物基础补强、房屋补漏、建筑物倾斜纠偏的原理进行分析[1~5]。文中的数据是实践中难得而又较为完善的真实记录资料。这些资料可为地基基础、结构设计和建筑施工感兴趣的专家、学者提供实践参考,笔者愿将其奉献给业内同行,并与之进行切磋探讨。

回帖成功

经验值 +10