土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超大5层地下室,底部两层局部为人防,地下室地面排水如何处理?

超大5层地下室,底部两层局部为人防,地下室地面排水如何处理?

发布于:2014-05-03 11:11:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 滴水 于 2014-5-3 11:11 编辑

1.人防规范第3.1.6条:……上部建筑的生活污水管、雨水管……不得进入防空地下室。
2.人防规范第6.3.15条:……当收集上一层地面废水的排水管道需引入防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。

按以上两条,拟设计:-3层(-5、-4为人防)地面(人防顶板)设防爆地漏排水,-1、-2层地面排水立管(废水管)穿越人防排至-5层集水坑。
另:有露天中庭从地面3层到-2层,每层设有中庭环廊,环廊的排水管(类似阳台排水)可否进入人防?毕竟严格来说属于雨水。
请各位大侠提宝贵意见,谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小菲菲
    小小菲菲 沙发
    与人防无关的管道,规范提到“不宜”
    2014-05-08 21:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhangtongg5
    zhangtongg5 板凳
    集水井,潜污泵
    2014-05-06 17:11:06

    回复 举报