土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电子自动报警图纸问题 江湖救急

电子自动报警图纸问题 江湖救急

发布于:2014-05-02 15:40:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本帖最后由 kongzhongzhiyu 于 2014-5-3 08:59 编辑

本人最近刚入手消防,看了几天的图纸,对电子自动报警系统有了初步的认识,但是在公司项目的图纸上发现了几个问题,请高手解答
1,图纸中斜杠加数字字母代表的应该是线缆型号及数量,例如:烟感与与烟感之间,标示2A,标示他们之间有2对信号线连接,可是正常烟感只需要一组信号新就够了啊,为什么要两组?
2,消火栓起泵按钮与光报警灯之间图纸标示是7c,不应该啊,带电话插孔的手报用h+A就够了,光报警灯一组控制信号就够了,可为什么是7C,求详解
3,还有那个2h+8c

是图纸标注错了?不大应该吧,请给详细解答下
注:图纸中,A m c:均为ZB-RVS-2*1.5
h:消防电话线
c、m:模块输入输出线
A:系统回路信号线

消防.jpg


无标题.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 我叫小明
    我叫小明 沙发
    我可以武断的说:图纸有问题,画图的不专业!
    2014-12-26 17:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • 易力
    易力 板凳
    这个讨论既有趣又能长知识,赞一个
    2014-12-17 12:12:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

WC是什么敷设方式?

论坛有中南设计院的兄弟吗?你们出的电气图中线管敷设方式标为WC,代表什么意思?不会管子全部都敷设在墙内吧?难道墙内可以横向敷管?

回帖成功

经验值 +10