土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下车库变形缝做法

地下车库变形缝做法

发布于:2014-05-02 15:26:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下车库与楼栋间连通口处变形缝做法原设计为参造下图施工,不过现场角钢没预埋,变形缝宽也只有1mm~5mm,有些部位甚至连凹槽都没留,水漏得稀里哗啦,现在该变形缝改如何处理,求各位大侠支招!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    用微胀灌浆料高压注浆处理下.
    2014-05-05 15:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    局部凿掉,按标准图施工
    2014-05-03 07:17:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多