土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于二、三级抗震300宽梁箍筋肢数问题

关于二、三级抗震300宽梁箍筋肢数问题

发布于:2014-05-02 11:20:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,300宽的梁如果用 8@100(2)的话不满足《抗规》6.3.4.3条。300宽的梁大家是怎么处理的?是改成4肢箍或箍筋改成直径10的还是把保护层厚度改成25的。。。。。还有其他方法吗? 因为550或600宽的柱子都需要做300宽的梁大家讨论一下吧

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dz_l
    dz_l 沙发
    加密区采用3肢箍,即8@100(3)/200(2)
    2014-05-05 16:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • jinghai522521
    jinghai522521 板凳
    我们这里只有在300宽梁受扭的情况下才提,一般会做成三肢箍,就是中间加一个拉钩,上排下排最少3根钢筋
    2014-05-04 16:25:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。