土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关合闸灯泡直接烧了,断路器跳闸。。请看接线图

开关合闸灯泡直接烧了,断路器跳闸。。请看接线图

发布于:2014-05-01 20:05:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
废话不说, 直接上图 求助大神!

QQ图片20140501200333.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zgq13648390003
    电路图没什么问题,用万用表量一下63A断路器出线端电压是否220V.如果是220那你就查线路吧,另外你16A断路器接那个零线干嘛用。而且你用1P就可以了。为什么用2P的。搞不懂
    2014-05-02 13:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • 北大山人
    北大山人 板凳
    你把灯泡的地方先接个电炉子,它不容易马上就坏,但会马上很热,送电后,观察后测量电压看看对否?
    如果电压高,那么检查接线就是了!
    再看看N线是否悬空了。
    2014-05-01 23:19:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电箱管放不下啊

500*700*150的箱子 8跟SC50的管算上 壁厚 丝帽 跟本放不下啊 有有经验的前辈吗 给点建议

回帖成功

经验值 +10