土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 菜鸟求助 3d3s问题
我用3d3s在空间结构里建了个门式钢架 梁变截面 柱等截面 柱脚刚接 后来在进行验算时选择一榀进行试算 选择轻钢规范 验算结果全红 柱子没有平面内计算长度(好像是无穷大) 梁的挠度又超标 这是怎么回事啊 求解答

全部回答(3 )

  • 可卿
    这个简单呀
    你没有设定平面内外的计算长度
    其次,你的梁柱都是变截面的,哪吗你的门钢应该没有吊车设计
    那你的柱脚最好设计成铰接!
    2014-07-24 09:51:24 来自 PC 评论 举报
  • 千里
    这不科学 有可能你单元释放过火了 无图无真相~~~
    2014-07-23 16:59:23 来自 PC 评论 举报