关于配电柜们上的指示灯电压必须低于150V吗?
关于配电柜们上的指示灯电压必须低于150V吗?
请问各位前辈,配电柜们上指示灯的电压必须要低于150V吗?在哪可以查到相关的规范?
发布于
2014-04-30 17:11:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
realta
对于强调必须低压,应该是出于防爆及人员安全考虑
有接触人员可能就36V以内,有防爆要求不清楚
反正AC220V的指示灯销量好像是最大的
2014-05-08 09:56:08
来自 PC
评论
举报
lee8320
wboy8759 发表于 2014-4-30 17:38 近年来没看到这个规范,当地的规定吧?以前好多动力配电柜380V的灯都有呢。是用于海洋钻井平台的,我们都是以ABS规范来做的。现在找不到这个规范的具体描述了
2014-05-07 14:02:07
来自 PC
评论
举报