土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷办的审查意见,大家分享一下,我先来

防雷办的审查意见,大家分享一下,我先来

发布于:2014-04-30 14:19:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区防雷施工结束,防雷办审查意见如下:
1、接闪圆钢的连接个别没有满焊,需要满焊以保证搭接长度符合要求;
2、屋顶的四周转角处及上下的转弯处,接闪圆钢的转弯半径个别是尖角,应保证转弯半径最小达到R=100mm;
3、屋顶四周的转角处,在做成圆角的基础上,再增加一小段直线部分,以保证由于圆角形成的空白处受到保护(如下图所示)。

T_1K}S7WJYH18SVXTZO4XUH.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • moujoey
    moujoey 沙发
    学习了。非常好
    2014-05-04 08:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    转弯半径100?
    2014-05-04 08:47:04

    回复 举报
    赞同0