土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于排涝泵站配电室设置相关问题的处理方案

关于排涝泵站配电室设置相关问题的处理方案

发布于:2014-04-30 10:41:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
该泵站工程位于浙江某地,拟安装四台轴流泵机组,总装机容量约620kW。由于受到场地限制,无法将高低压配电室单独建造。
初步有两种方案:一是下层为泵房,上层为高低压配电室(面积足够);二是下层为泵房,上层为低压配电室,高压配电室单独建造(勉强有场地)。这两种方案哪种更合适一些?
另:上层布置高低压配电室后,其电缆出线方式怎么处理比较合适?比如采用桥架?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • anlixiaoaying
    anlixiaoaying 沙发
    桥架穿管联合使用
    2015-12-10 15:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • 踩破的运动裤
    根据总装机容量来和供电可靠来看应设置2台500kVA变压器。
    建议高低压布置在二层一体考虑,低压出线布置在下层无设备的上空,预留低压电缆孔洞。低压电缆桥架可沿墙布置,以便电缆固定。
    不建议高压设备单独设置,因为如果单独操作和运行监视都不是特别方便。遇到事故时,不能及时在第一时间切除。
    仅电气方面考虑,给出以上建议。
    欢迎同仁批评指正。
    2014-04-30 10:41:30

    回复 举报
    赞同0

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水利设计中谁承担主要责任

本帖最后由 mm459327088 于 2014-5-2 21:44 编辑 按照《建筑法》第七十三条: 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。按照《勘察设计注册工程师管理规定》第二十三条: 因建设工程勘察、设计事故及相关业务造成的经济损失,聘用单位应承担赔偿责任;聘用单位承担赔偿责任后,可依法向负有过错的注册工程师追偿。

回帖成功

经验值 +10