土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于主网的中置柜

关于主网的中置柜

发布于:2014-04-30 10:35:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
用于主网(变电站)的中置柜,在设计、生产以及工艺上,有哪些是与配网或用户工程不同的,或要特别注意的?特别大电流柜的通风散热方面。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaokc
    zhaokc 沙发
    有人说主网4000A的母线桥,考虑温升,至少有1个面的要用不锈钢材料;母排固定不宜直接固定在绝缘子上,要通过母线夹,是不是一定如此?
    2014-05-05 16:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • mutianyan2004
    mutianyan2004 板凳
    本帖最后由 mutianyan2004 于 2014-5-5 16:03 编辑

    你说对了;对于设计来说,最大的差别就是电流大小(电流大的话要考虑散热、通风、涡流、动热稳定、铜排截面等等),其他的要求都一样。但是对于生产厂家来说,主网的要求一般比较严,很多要上五防锁。配网的设备要求一般比较少,特别是用户站,就更好糊弄了。。

    来自成套厂的回复
    2014-05-05 16:02:05