悬挑钢梁固定长度不应小于悬挑段长度的1.25倍,这个1.25倍说的是最后一道锚固的位置吗?请各位指教

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 拉黝黑
    拉黝黑 沙发
    R~UZJYT5V~(6L]7%R0XE9%L.png根据JGJ130-2011中,第6.10条可以明确这个1.25倍的问题,但是在常见的施工当中,往往会被人误认为是从结构边算起。
    2018-09-27 09:53:27

    回复 举报
    赞同1
  • nange123456
    nange123456 板凳
    这个固定端长度应该按照最前端锚固点算起,而不应该是结构最前沿,因为有剪力墙的部位是无法锚固的,锚固点需要往后挪
    2018-11-27 09:43:27

    回复 举报
    赞同0