发布于:2007-09-29 15:14:29
来自:暖通空调/暖通制冷设备研发
[复制转发]
1.请问回风口的作用?为什么一定要有回风口?
2.请问家用的主机一般的进出口径只有DN25-32那么用这么大的管径带10台内机水量够吗?或者把主管加大到PPR管63的可以不? 那为什么有要加大那?
我是初学者.
补充:2.我们有一个工程 室内机是18台总制冷量是80KW 主机选用的是"麦克维尔"的模块机 60KW的一台.但是主机的进出水管管径只有DN25那我的主管用PPR的用多大? 主机的水流量是10.4m3/h 两层建筑.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句需现场分析!
回复 举报
1全新风系统回风口排风,保持一定压力
2回风系统回风口需控制,控制送风!
回复 举报