土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ CT变比增大后有什么影响?

CT变比增大后有什么影响?

发布于:2014-04-29 15:57:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现手上有一小形水电站项目,升压站为HGIS布置方式,升压站有两台主变容量分别为20000和10000,出线电压等级110kV。原来CT分别选得150/5、75/5,但是HGIS厂家说这么小的变比做下来设备太重了,建议我们增大变比到200/5。我想问问增大变比是否可行?变比增大后对测量和保护有什么影响?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • syy761003
    syy761003 沙发
    变比大了测量精度有影响,《电测量及电能计量设计技术规程》要求,10.1.2电流互感器的额定一次电流宜按正常运行的负荷电流达到额定值的2/3左右,至少不少于30%(对S级为20%)。
    2014-05-15 16:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • marsliubaolai
    marsliubaolai 板凳
    保护没有影响,要说影响也就是计量精度了,例如选取150/5A,二次电流基本在3A左右,选取200/5A后,二次电流会低一些,但是可以应用,例如变比在增大的话,二次电流就很小了,不利于读取数据。
    2014-05-14 14:59:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

220KV变电站设备安装前的试验?

如题,220KV变电站设备安装前需要送有资质的单位校试,具体有哪些部件需要校试?校试单位不在一个地区,哪些部件能拆装送校呢?

回帖成功

经验值 +10