土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新手在设计过程中遇到了2个问题,请高手解答一下

新手在设计过程中遇到了2个问题,请高手解答一下

发布于:2014-04-29 15:50:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.从建筑提来的图中卫生间建筑已经画好了地漏,画图时看到这个地漏的位置不是太合适,可以把这个地漏的位置改了吗?
2.埋地的污水排出管还用设清扫口吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wyfklcb
    wyfklcb 沙发
    loveying0912 发表于 2014-4-29 18:05 地漏是建筑乱放置的,具体有水专设计定位。一般情况下青少口有条件就设置,没条件就不用设置,但是弯曲量 …1: 可以 移动不大的话叫建筑别定位 你定位 移动大就反提建筑 建筑是乱放的2: 清扫口是与地面齐平安装的 需要做的 检修疏通用的
    2014-04-29 20:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • loveying0912
    loveying0912 板凳
    地漏是建筑乱放置的,具体有水专设计定位。
    一般情况下青少口有条件就设置,没条件就不用设置,但是弯曲量太大,管道太长就必须设置。
    2014-04-29 18:05:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多