hardrain75
沙发
我们是IDC机房,机房内部服务器负荷很大,而很多原因造成机组备机不多,在冬季机房湿度很低,机组一启动加湿,机房温度温升很明显,所以所加湿对制冷效率还是影响很大的。
2014-08-04 10:53:04
赞同0
-
xiang2014
板凳
影响制冷效率?这个影响没多大吧,我们有一层机房20台精密空调,北方冬天一般开三到四个加湿湿度就完全够用了,5月份的时候差不多也就开个一两个。
2014-05-19 11:10:19
赞同0
加载更多湿膜加湿考虑过 但机房空间限制不易操作
现在只能在精密空调内部想办法实现
回复 举报
我们新规划的机房采用的是湿膜加湿,与空调末端独立安装。
就算有,安装于精密空调内部,可能不太好实现。
1、上水、下水只能采用空调原有的管道。
2、电力,电极加湿是三根火线。
3、控制,这是最大的问题了。
回复 举报