2007年9月,在河北邢台某矿山自备电厂发电机出口开关柜(KYN57-12型,12KV,4000A)发生爆炸,造成机组停机,机组无法恢复发电的恶性事故。当时实际运行电流不足2500A,但从事故现场分析已得出结论:触头过热、诱发绝缘事故!
2007年7月内蒙古啊拉善盟某220KV变电站电抗器补偿主进柜(KYN28A-12型,12KV,3150A)实际运行电流不足2300A,安装不足三年也发生爆炸,电抗器被迫停运!
本人在多个场合说过:大电流柜(1600A及以上)应该使用固定柜,这才是解决问题的根本!遗憾的是,使用者在某些厂家的诱导下,不知危险,大电流回路还在使用各种手车柜,令人堪忧!
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句欢迎大家讨论!
回复 举报
虽说隐患还未形成事故,但也是够怕了,去看了好几个柜,虽说有空调但柜子的开关电流还是不敢满载运行,所以就形成了一个怪现象,主变容量很大,10KV主变进线中置柜却不敢加至额定电流运行,因为1怕触头盒出事,2也发现柜子外壳有点发热.
现在搞了一下技改,将KYN柜大电流柜的绝缘子支撑梁固定梁及母线室与电缆室大隔板也换成非导磁钢板,减小涡流影响,有点效果.
看了涂大师的KGN柜,个人感觉不错,不过还没见过,有机会一定去见识一下,见识一下实际运行效果.
回复 举报