土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问联动柜、远控柜、手动控制柜的区别?
请问联动柜是不是自动呢,而远控柜式手动的?可是我又看到有些说联动柜可以自动/手动控制的呢!

全部回答(2 )

  • dao1388
    消防报警主机一般有联动控制功能,编程逻辑关系编好以后,主机就具有自动控制功能了,另外对于一些重要的设备,如消防泵、风机等在控制室还要求能手动控制开启,所以有手动控制盘,一般是多线形式的,在设备端用多线模块控制。另外,在设备端还要有现场控制柜,具有现场手动、自动切换功能。
    2007-10-13 15:39:13 来自 PC 评论 举报
  • donghai0403
    消防主机分总线制手动盘、多线制手动盘。大多数主机两种手动盘,在自动的情况下根据逻辑公式都联动(现场的控制柜也必须在自动上)。
    2007-10-11 22:02:11 来自 PC 评论 举报