我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议 明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。

9@1)NJSM4NXE1{N@(N})@WV.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • y806099267
    y806099267 沙发
    明敷的东西你是没办法偷工减料的 明白了吗?暗敷设就不好说了 @ding @顶一个
    2014-05-03 14:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    首先地圈梁内钢筋是大楼接地装置,才可以这样做。
    2014-04-30 06:16:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,扁钢预留问题

今天遇到一个问题,在预留卫生间局部等电位时我是把扁钢焊在7字弯圆钢上再把圆钢焊在与引下线跨接的梁钢筋上,验收时甲方说不行,规范要求扁钢直接焊在梁钢筋上,问他什么规范又不说,求教,我的做法对吗,不对的话是什么规范要求的了,各位大大帮帮忙