刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。
一个变电所项目,单母线分段,二进线一隔离柜一母联,每段出线三个柜子,共十面高压柜,标准方案。二次小母线在隔离和母联柜分开。二次采用交流操作电源,电压互感器放进线侧,型号为6/0.1/0.22,vv接线,220V做操作电源,100V做测量电源。现场现只能送一段进线电源,导致二段的隔离柜无操作电源而无法推入手车(手车电磁铁不得电),且测量电压和操作电压都在隔离柜切换,也需操作电源。请问大家有没有什么好的方案,能够让隔离柜能取得操作电源,能够只有一段有点或者二段有电或两段同时有电时,隔离柜的操作电源能自动切换。上部分图纸,谢谢大家支援。土木币奉上。
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句1、采用交流操作,一般可以考虑使用UPS。每段合闸母线可以直接由100/220V控制变提供。控制电源可由合闸电源经过UPS提供。
2、如果相对重要的变电所,控制电源或者合闸电源可以经过双切开关提供。
3、二次小母线在联络、隔离柜断开,可能考虑控制电源与合闸电源双电源考虑,中间设联络空开。设计时候应该是设计方与成套沟通好了再做,设计时候一定要考虑好。有可能是两进中间联络,这样的双电源。