土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪位大侠知道只用电压表 电流表 功率表 恒流源怎么测量接地网电阻?

哪位大侠知道只用电压表 电流表 功率表 恒流源怎么测量接地网电阻?

发布于:2014-04-28 21:07:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

前几天单位同事一个老前辈给我们讲解了如何测量变电站接地网接地电阻
但是用的是专用仪器
当时给我们提供的数据是
恒流源输出电流5A 电压400v
在观测点观测到电压时220v 电流为5A
然后仪器测得的数据是接地电阻 0.4Ω左右
我翻阅了一些资料 一般讲的接地电阻测量都是用所测电压除以所测电流
但是根据老前辈提供的数据 这个电阻值计算出来应该是 40多Ω 可是仪器给出的结果是0.4Ω左右
本菜鸟百思不得其解 求高人解释......


  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    参考电压没在参考电流全路径上,无法计算了。

    欧姆定律是不用怀疑的,正确测量是不会错的。
    2014-04-29 06:51:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。