发布于:2014-04-28 21:06:28
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
前几天单位同事一个老前辈给我们讲解了如何测量接地网接地电阻
但是用的是专用仪器
当时给我们提供的数据是
恒流源输出电流5A 电压400v
在观测点观测到电压时220v 电流为5A
然后仪器测得的数据是接地电阻 0.4Ω左右
我翻阅了一些资料 一般讲的接地电阻测量都是用所测电压除以所测电流
但是根据老前辈提供的数据 这个电阻值计算出来应该是 40多Ω 可是仪器给出的结果是0.4Ω左右
本菜鸟百思不得其解 求高人解释......
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报