防火规范8.3.3条:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200M2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙.
请问:
1.如果体积小于10000M3且层数少于五层的民用建筑,就不用设置消火栓了,宜设置消防软管卷盘或轻便水龙.没设消火栓系统,那么消防软管卷盘怎么设计?管道怎么连接?连接在哪里?
2.建筑面积大于200M2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙.那么就是说不用设置消火栓系统了?只需设置消防软管卷盘或轻便水龙就行?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zgjzjyzyy
    zgjzjyzyy 沙发

    1、消防软管卷盘只要求室内地面任何部位有一股水流到达(详见高规7.4.9);消防卷盘与消防给水系统连接,也可与生活给水系统连接(详见高规7.2.4)。
    2、理解正确。
    2007-10-11 14:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • eqingdigushi
    eqingdigushi 板凳
    消火栓是消防人员用的,消防软管卷盘是受过一般训练的普通人可以使用的,选带消防软管卷盘的消火栓箱救可以了。