土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超高层,大压力管道壁厚及连接问题

超高层,大压力管道壁厚及连接问题

发布于:2014-04-28 17:02:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 arrui 于 2014-4-28 17:09 编辑

我们公司最近在做一个300多米的建筑,图纸上,

消防管道采用无缝钢管,注明压力不小于 2.5MPa
分区前的给水管道采用厚壁不锈钢管道,注明压力不小于 2.5MPa
主楼雨水管道采用厚壁不锈钢管道, 注明压力不小于 3.0MPa

问题来了,图纸上没有给出相应规格管道的壁厚,至给了国标号,一查,发现每个规格都有一系列壁厚,并且没有注明承压能力,

咨询设计院,说没有相关规范明确:@,要咨询厂家,而很多厂家也说不清楚。。。:'(

还有这些管道的连接方式,图纸给的也很粗糙{:1_104:},不敢确定

求各位大神指点:handshake

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cerily2021
    cerily2021 沙发
    这高的压力 都敢用 其实管道承压应该都能满足 主要的问题是管道接口处的承压问题 ,我一般不会让系统超过1.6Mpa
    2014-05-19 23:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • arrui
    arrui 板凳
    toumingweixiao0 发表于 2014-4-29 13:33 不锈钢管,不论何种规格何种连接工艺何种生产工艺,都必须要指明不锈钢牌号,比如常用的生活给水不锈钢管的 …学习了,受用,谢谢
    2014-05-19 01:17:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水设计问题

裙房四层,设为低区直接由外网0.25Mpa供水,四层上有公共卫生间,蹲便器数个,若采用延时自闭式,最低工作压力0.1Mpa,算上来略差几米。求解决方法!

回帖成功