土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 排架结构高度限制

排架结构高度限制

发布于:2014-04-28 13:36:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求教:最近做一个单层厂房,高度20米,20t吊车,混凝土柱子+钢屋面。想问,这样的排架结构,不知道有没有高度和吨数的限制,规范上也找不到,另外,我平常是做全钢的,一般超过10t的吊车,我们都会做制动系统,不知道这个要不要?请大家帮帮忙

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    单层厂房排架结构对高度和吨位一般没有限制,规范里也未见要求。不知道你设计的工程是单跨还是多跨?多跨的受力条件会好一些。建议做工形柱,估计柱子的截面高度可能要达到1200 ,截面宽度不宜小于500,初算以后再做调整。现在似乎还没有一个合适的计算程序。建议参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第四篇——排架体系房屋结构设计。有算法,有例题。该书网上有的下载。
    2014-04-29 10:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • zgxsteeljkl
    zgxsteeljkl 板凳
    排架结构,高度和吨数,需要计算确定截面尺寸;构造手册里面没有明确的限制要求。
    2014-04-28 13:50:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

贯通梁的上部钢筋连接问题

11G101中对板的要求很明确:37页,不应在支座处分别锚固,但是梁却说得很含糊:28页:对于不同配筋尽可能避免两边……均在支座内锚固。那么实际施工中能否个别出现贯通梁(配筋相同)上部钢筋分别锚固?注意:是个别。毕竟钢筋工下料时也要考虑节省。

回帖成功

经验值 +10