土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于防火卷帘门的问题

关于防火卷帘门的问题

发布于:2014-04-27 23:07:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在工地上设计全部是特级防火卷帘门,楼上办公区域电梯前室是特级防火卷帘门,地下室分隔也是特级防火卷帘门,请问下现在可以改为气雾式防火卷帘门么,还是只能改地下室的部分?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lovebaby717
    lovebaby717 沙发
    为什么要用气雾式防火卷帘门 ,现在好多工程都用的双轨双帘无机布基防火卷帘的特级防火卷帘门,
    2014-04-28 16:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    最好按照设计的施工,还有要调整需要与设计院协商,增加消防设施,还需要报消防部门同意,因为现在消防设计是终身制。
    2014-04-28 07:52:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

布草间,布草井问题

请问酒店的布草间,布草井的门要设置防火门吗?哪里可以找到这方面的规范?谢谢

回帖成功

经验值 +10