现在工地上设计全部是特级防火卷帘门,楼上办公区域电梯前室是特级防火卷帘门,地下室分隔也是特级防火卷帘门,请问下现在可以改为气雾式防火卷帘门么,还是只能改地下室的部分?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lovebaby717
    lovebaby717 沙发
    为什么要用气雾式防火卷帘门 ,现在好多工程都用的双轨双帘无机布基防火卷帘的特级防火卷帘门,
    2014-04-28 16:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    最好按照设计的施工,还有要调整需要与设计院协商,增加消防设施,还需要报消防部门同意,因为现在消防设计是终身制。