土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯三相配电用4芯电缆难道要每到一个路灯下面都要把电缆断一次接线吗?

路灯三相配电用4芯电缆难道要每到一个路灯下面都要把电缆断一次接线吗?

发布于:2014-04-27 22:28:27 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
“对供电距离长,计算负荷大采用三相配电,低压回路中A,B,C三相依次接入每组路灯,避免出现三相不平衡。配电柜采用户外型,底边高于地坪0.3米落地安装。”


情况如上,如果要ABC 相依次接入路灯,那么4芯电缆,每到一个路灯底下就要全部截断 ,然后一相电缆做电缆头接路灯上,其他相电缆怎么办呢?断开以后再做接头接好往下一个路灯走?如果这样,一条4芯电缆,如果要接40路灯就要断39段吗?那每一相电缆虽然只接13路灯,仍然要断39次,一条路径上要这么多断开点或者接头,对于路灯的供电可靠性是不是有影响?

有懂施工的能不能给在下讲解一些,现场是怎么个接线情况?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 咖啡小猫
    咖啡小猫 沙发
    采用穿刺绝缘线夹子,只需要剥除外层电缆皮~可以百度一下或是咨询一下厂家,最好有机会还是去现场实践一下,这样就非常的清楚了
    2014-09-19 15:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 板凳
    不需要,直接剥皮分支就可以,现在有穿刺线夹,剥皮只需要剥最外层护套。
    2014-09-16 08:42:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多