正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
公用变压器出线用刀熔开关,315kva配630A,架空四线2*120mm2至电缆分接配电箱,配电箱接地按规定10欧姆,零线不重复接地。当配电箱碰线,箱体电压157v(中性点电阻按4欧姆)》》50v,因此电缆分接箱零线必须与箱体一起接地才可。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qq359879362
沙发
zhoupeng_0633 发表于 2014-4-28 22:11 这个依据住宅建筑电气设计规范,27~36户,系数为0.5~0.65,保险起见,我选了120的,今天我还给电缆厂家联 …所以你选 最低值0.5.。。。,你是做设计的,我建议选120的。对于设计来说,安全性大于经济性。
2014-04-29 14:11:29
赞同0
-
zhoupeng_0633
板凳
qq359879362 发表于 2014-4-28 09:59 第一段带180kW,Ij=160.4怎么来的,你的同时系数好低啊,都低于0.6了。200A的开关,95的电缆刚刚好,保险点 …这个依据住宅建筑电气设计规范,27~36户,系数为0.5~0.65,保险起见,我选了120的,今天我还给电缆厂家联系了一下,多芯预分支跟电缆的载流量差别不大。这次提出这个问题主要有两个原因,一是这样选,电缆会不会偏大,第二是预分支的支线如果进电表箱,支线如果选70的,支线会不会装不到电表箱里去,因为表箱的进线不能确定是塑壳还是微断。
2014-04-28 22:11:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报