土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅建筑的竖向供电电缆的选择

关于住宅建筑的竖向供电电缆的选择

发布于:2014-04-27 20:51:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近期在做住宅设计时,遇到一困惑的问题,来跟大家八一八。某住宅25层。一梯四户,俩面积超90,俩不超,按每层20kW配电,竖向供电选择多芯预分支,分三段,第一段9层,其余8层。第一段带180kW,Ij=160.4,选一200开关,在选预分支截面时,有点问题,就是如果根据电缆的来选,95电缆载流量依据河北省标是280,桥架敷设后变为196,偏小,但是依据国标04DX101的6-11来选,可以,但是图集上的为单芯与多芯没有说明,其载流量与预分支安装图集上的单芯载流量相似,请问我能依据04DX101上的参数来选择多芯预分支吗?怎么选?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    zhoupeng_0633 发表于 2014-4-28 22:11 这个依据住宅建筑电气设计规范,27~36户,系数为0.5~0.65,保险起见,我选了120的,今天我还给电缆厂家联 …所以你选 最低值0.5.。。。,你是做设计的,我建议选120的。对于设计来说,安全性大于经济性。
    2014-04-29 14:11:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhoupeng_0633
    zhoupeng_0633 板凳
    qq359879362 发表于 2014-4-28 09:59 第一段带180kW,Ij=160.4怎么来的,你的同时系数好低啊,都低于0.6了。200A的开关,95的电缆刚刚好,保险点 …这个依据住宅建筑电气设计规范,27~36户,系数为0.5~0.65,保险起见,我选了120的,今天我还给电缆厂家联系了一下,多芯预分支跟电缆的载流量差别不大。这次提出这个问题主要有两个原因,一是这样选,电缆会不会偏大,第二是预分支的支线如果进电表箱,支线如果选70的,支线会不会装不到电表箱里去,因为表箱的进线不能确定是塑壳还是微断。
    2014-04-28 22:11:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于供电局的低压配电接地

公用变压器出线用刀熔开关,315kva配630A,架空四线2*120mm2至电缆分接配电箱,配电箱接地按规定10欧姆,零线不重复接地。当配电箱碰线,箱体电压157v(中性点电阻按4欧姆)》》50v,因此电缆分接箱零线必须与箱体一起接地才可。

回帖成功

经验值 +10