应甲方要求,有个高层的宾馆项目,客房里面用侧喷,客房长4.9米 宽3.8米 不知布置一个侧喷可否?
根据扩展型边墙喷头的保护跨度和喷头的间距要求 布置一个就满足要求,但是经过计算一个房间一个侧喷的话 喷水强度满足不了中危险一级 两个喷头才行?
不知道各位有做过的吗? 请教各位师傅们给点建议!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wuanlun
    wuanlun 沙发
    学习下,谢谢提供资料!!
    2017-04-16 22:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • 老西方
    老西方 板凳
    如果压力够0.15MPa,那一个喷头就可以,压力不够,那沿4.9M跨度布两个喷头就可以了,可以参考图集04S206-P54